Po załączeniu jednego stycznika szyny napięcia pomocniczego otrzymują napięcie do zasilania napędów wyłączników i obwodów wtórnych rozdzielni. Jeżeli kabel, do którego dołączony jest transformator potrzeb własnych, zasilający obwody wtórne, zostanie pozbawiony napięcia, załączony stycznik otwiera się powodując zamknięcie obwodu na załączenie drugiego stycznika. Stycznik ten spowoduje przełączenie obwodów napięcia pomocniczego na zasilanie z drugiego transformatora. Nastawiona zwłoka czasowa przekaźnika zwłocznego powinna być wyższa o jeden stopień od najwyższej zwłoki czasowej, z którą działają określone zabezpieczenia w tych rejonach sieci, gdzie wystąpienie zwarcia może spowodować zmniejszenie napięcia poniżej wartości napięcia rozruchu przekaźników podnapięciowych.